Объявление

Архив форума. Перейти на новый строительный форум »»»

#1 2010-07-10 19:23:44

MARY10
New member

Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями

Я не знаю в тему ли моя просьба, но как "утопающая" рискну попросить помощи. Я работаю инженером-электриком и в основную деятельность входит эл.монтаж, ремонты и эксплуатация действующих ЭУ. Со схемами автоматизации вентустановок приходилось сталкиваться при эксплуатации уже существующих вентсетей. Теперь при выполнении эл.мотажных работ силовых эл.сетей цеха Заказчик, довольный нашей работой, дал задание подключить смонтированную вентиляционщиками систему приточной вентиляции помещений АБК с канальными нагревателями. Проектные работы не выполнялись и выполняться не будут. Выдано техническое задание (устное), даже скорее пожелания заказчика:
1. Управление вентиляторами и канальными нагревателями должно предусматривать два режима - "зима" - "лето" (зимой нагревателями обогреваются помещения АБК, а летом просто производится нагнетание свежего воздуха)
2. Отключение приточной вентиляции при пожаре.
3. Отключение кан.нагревателя в случае аварийного повреждения двигателя вентилятора.
4. Отключение канального нагревателя и вентилятора с выдержкой времени (сначало нагреватель, затем вентилятор)
5. Включение и отключение системой должно производится дежурным персоналом кнопками со шкафа управления.
Вот такой шкафчик с принципиальной схемой управления мы должны придумать, смонтировать и запустить систему приточной вентиляции.
Данные для проектирования схемы "клещами" вырвали у монтажников вентиляции: центробежный вентилятор с эл.двигателем 1,5 кВт, напряжение 380 В, канальный нагреватель 21 кВт, напряжение 380 В. Больше никакой информации.
Уже неделю сижу в интернете и не могу найти что-то подобное для примера.
Прошу помощи в разработке принципиальной схемы управления вышеописанной системы вентиляции. Прошу Вас поделитесь опытом, буду очень благодарна за любой совет, ссылку , примеры схем или проектов. Если можно скиньте что есть на electromeregi@yandex.ru

Offline

 

#2 2010-08-04 11:12:13

Pavlo
New member

Re: Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями

Для таких мощностей подобное не делал, думаю схема не так сложна как кажется.
Начни с того, что у каждого элемента свой магнитный пускатель, у вентилятора он через временное реле подключен.
1 В режиме "лето" второй пускатель отключен.
2 Проблема только в том как для вас будут сигнализировать, что идёт пожар ?? Если брать сигнал от ОПС, то просто ставите в разрыв питания нормально разомкнутый контакт.
3 Нужна обратная связь того что вентилятор включен. (Может непосредственно контакты от двигателя, может датчик работы вентилятора.) Частотомер оптический, тоже вполне подойдёт.
4 В начале указал что магнитный пускатель нагревателя через реле времени отключать.
5 Сама схема не сложна. В каком виде требуется включение?
Сложность в обратной связи от двигателя и сигнал от ОПС.

Offline

 

Отдел колонтитула